НЕЛЬЗЯ ШТРОБИТЬ ПОТОЛОК И НЕСУЩИЕ СТЕНЫ !

Оценить эту тему:

Рекомендуемые сообщения

alex_gres

Во втором доме МИЦа проводка уже проведена с помощью штроб, и по потолку в том числе. И после этого дом был принят ГК. Значит штробить можно. Другое дело что : заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибёт.

Во втором доме штробили максимум под розетку для кухонной плиты. Все каналы кабельные прокладывались до заливки монолита.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
LMI-1

Спасибо за ссылочку. Привожу здесь дальнейшую переписку. если вы её не прочитали случайно.

прочитал. есть такая привычка - перед началом спора (да и вообще чего-либо) по возможности максимально разведать тему.

а вы всё там прочли? ;)

Мне предлагают залить мои штробы либо составом Mapegrout Hi flow 10, либо расширяющим цементом две разные организации, разница в цене в 2 раза. Что скажете? Нужен совет!
Моя точка зрения - цемента хватит. Если грамотно уложить.

Подать в суд может кто угодно и на кого угодно. Пока судебного решения нет - это не аргумент в чью-либо пользу.

Кстати, речь в теме идет о проштробленных полах. То есть резали там, где бетон работает на сжатие. И штробы там - вот такие:

Панельный дом с поперечными несущими стенами. Толщина плит перекрытия 14 см. 6 этаж.

Во всех комнатах в перекрытии сделали штробы на всю длину комнаты вдоль несущих стен. Глубина штроб до 6 см, ширина 20 см. Арматура оголена, под арматурой протаскивали гофры. Штробы делались перфоратором.

Там и фото есть. Приравнивать это безобразие к сантиметровой штробе в монолитном потолке - неправомерно, ИМХО.

кстати - можете быть спокойны, в своей квартире штробить потолок я не собираюсь :clap:

Насчет стен такие мысли были, но благодаря моим ухарям-штукатурам эта проблема, похоже, тоже отпала.


Здесь красивая местность

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ailen

Мы, например, выбрали такое место, что штроба со сливом идет только по перегородкам из пазогребня. Единственная штроба в конструкции - это вывод внешнего блока на улицу вдоль внутренней части внешней стены (ну, т.е. от потолка до дырки, и та всего 1,5 см глубиной, т.к. штукатурного слоя 3,5 см.вышло). Потолок не штробили, будем прятать в ГКЛ конструкцию.

Лично я решил располагать кондей так, чтобы штробы под слив шли по возводимым мной не несущим стенам из пазогребневых блоков. У меня труба для кондея на кухне. До нё бетонных стен и восе нет.

undefined

А можете показать схематично на плане как получилось? У меня двушка распашенка, я ума не приложу как так можно извернуться чтобы штробы были по возводимым стенам, а не монолитным.

Труба для слива конденсата будет скорее всего около сан узла, он граничит только со стеной которая разделяет 2 секции. Одна комната у меня вообще с двух сторон граничит с соседними квартирами, тут палюбому штробу резать в стене бетонной. Зал - либо в бетонной стене и наклонная штроба чтобы слив был самотеком, либо в возводимой стене но ставить помпу. Что то мне не очень хочется заниматься помпами и баками для концентрации конденсата.

В стены хочу заложить трубы которые буду использовать для разводки воды по квартире. Вот не знаю надо ли их оборачивать во что-нибудь чтобы не потели, или тупо в стену, замазал и ок?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ailen

Вот постарался схематично нарисовать как предполагается.

Синим показаны стены в которых буду штробы резать(планирую) синий крест в месте сан узлов это предполагаемое место трубы(в целом не суть где она точно будет) походу у меня просто выбора нет чтобы не резать.

post-1868-0-97827600-1333961136_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Otherness

А можете показать схематично на плане как получилось? У меня двушка распашенка, я ума не приложу как так можно извернуться чтобы штробы были по возводимым стенам, а не монолитным.

Труба для слива конденсата будет скорее всего около сан узла, он граничит только со стеной которая разделяет 2 секции. Одна комната у меня вообще с двух сторон граничит с соседними квартирами, тут палюбому штробу резать в стене бетонной. Зал - либо в бетонной стене и наклонная штроба чтобы слив был самотеком, либо в возводимой стене но ставить помпу. Что то мне не очень хочется заниматься помпами и баками для концентрации конденсата.

В стены хочу заложить трубы которые буду использовать для разводки воды по квартире. Вот не знаю надо ли их оборачивать во что-нибудь чтобы не потели, или тупо в стену, замазал и ок?

Очень схематично:

e43878893d15.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Otherness

Думаю понятно, что линия под углом идет по стене под наклоном самотеком к сливу. Стена на которой висит сам блок и по которой конденсат идет к сливу - возводимые пазогребневые.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
LMI-1

Вот постарался схематично нарисовать как предполагается.

Синим показаны стены в которых буду штробы резать(планирую) синий крест в месте сан узлов это предполагаемое место трубы(в целом не суть где она точно будет) походу у меня просто выбора нет чтобы не резать.

по моему скромному мнению лучший вариант - вертикально вниз, до стяжки, в стяжке наклонно до венткороба, в венткоробе сквозь отверстие в перекрытии в слив к соседу снизу.


Здесь красивая местность

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ailen

Думаю понятно, что линия под углом идет по стене под наклоном самотеком к сливу. Стена на которой висит сам блок и по которой конденсат идет к сливу - возводимые пазогребневые.

Ну имеет место быть. Хотя у меня такой вариант не покатит ((((. Ладно подумаю еще что можно сделать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Lionna

Думаю понятно, что линия под углом идет по стене под наклоном самотеком к сливу. Стена на которой висит сам блок и по которой конденсат идет к сливу - возводимые пазогребневые.

А Вы в спальнях не ставите кондеи?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Otherness

А Вы в спальнях не ставите кондеи?

Нет, почему - писала в теме "кондиционирование" :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Phil_Sh

прочитал. есть такая привычка - перед началом спора (да и вообще чего-либо) по возможности максимально разведать тему.

а вы всё там прочли? ;)

До конца, до 25 стр.

Подать в суд может кто угодно и на кого угодно. Пока судебного решения нет - это не аргумент в чью-либо пользу.

Кстати, речь в теме идет о проштробленных полах. То есть резали там, где бетон работает на сжатие. И штробы там - вот такие:

Там и фото есть. Приравнивать это безобразие к сантиметровой штробе в монолитном потолке - неправомерно, ИМХО.

Дык тем более. Если проштробить потолок- последсвия хуже - эта зона работает НА РАСТЯЖЕНИЕ. И там, скорее всего, так легко не отделаешься.

кстати - можете быть спокойны, в своей квартире штробить потолок я не собираюсь :clap:

Очень приятно это слышать.

Насчет стен такие мысли были, но благодаря моим ухарям-штукатурам эта проблема, похоже, тоже отпала.

Ну, стены, насколько я понял, до арматуры можно. А какой слой штукатруки пришлось положить на стены? На вид, по крайней мере, они вроде довольно ровные. Есть, конечно, небольшие наплывы бетона из-за несовершенства опалубки. Но, получается, у вас штукатурка слоем не меньше 3 см, а то и больше. Ведь вам же ещё коробки надо в стену монтировать. У меня такая планировка квартиры, что в каждом помещении будет стена или из кирпича, или из ПГП. Но всё равно, на бетонные стены залезать придётся. Возможно, что придётся их штукатурить и тогда проблема сама собой решится.

small-logo.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Phil_Sh

А можете показать схематично на плане как получилось? У меня двушка распашенка, я ума не приложу как так можно извернуться чтобы штробы были по возводимым стенам, а не монолитным.

Труба для слива конденсата будет скорее всего около сан узла, он граничит только со стеной которая разделяет 2 секции. Одна комната у меня вообще с двух сторон граничит с соседними квартирами, тут палюбому штробу резать в стене бетонной. Зал - либо в бетонной стене и наклонная штроба чтобы слив был самотеком, либо в возводимой стене но ставить помпу. Что то мне не очень хочется заниматься помпами и баками для концентрации конденсата.

В стены хочу заложить трубы которые буду использовать для разводки воды по квартире. Вот не знаю надо ли их оборачивать во что-нибудь чтобы не потели, или тупо в стену, замазал и ок?

Я пока ремонт не начал. Насчёт схемы. У меня первый корпус. Двушка 71.2 кв. м Можно на сайте Авгура схему найти. Стены между спасльней и кухней, а также между кухней и большой комнатой - возводимые, т.е не несущие. А стояк слива конденсата как раз на кухне. Я уже это высмотрел при приёмку квартиры.

Я слыхал тут вообще кто-то собирался выводить слив на балкон, а там ставить ёмкость и просто выносить ручками. Это, конечно, не супер какая автоматизация, но всё же тоже выход.

Чисто теоретически можно пустить трубку в стяжке, но в этом случае, возможно, нужна некая помпа, а может и нет. Ведь у вас кондиционер всяко под потолком и вода не будет подниматься выше уровная входа в жренаж (сообщающиеся сосуды), а будет оставаться только в горионтальном канале.

small-logo.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Phil_Sh

Вот постарался схематично нарисовать как предполагается.

Синим показаны стены в которых буду штробы резать(планирую) синий крест в месте сан узлов это предполагаемое место трубы(в целом не суть где она точно будет) походу у меня просто выбора нет чтобы не резать.

Пустить трубку в стяжке. С учётом толщины нашей стяжки, у вас там будет более чем достаточный уклон для самотока конденсата (канализационны трубы имеют уклон пару см на 10 м длины. А у нас там стяжка получается см 12-15, а длина - смешная.

small-logo.png

Изменено пользователем Phil_Sh

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
LMI-1

Если проштробить потолок- последсвия хуже - эта зона работает НА РАСТЯЖЕНИЕ. И там, скорее всего, так легко не отделаешься.

именно что на растяжение. И львиную долю нагрузки там , соответственно, несет не бетон, а арматура. О чем я уже писал, и не я один.

А какой слой штукатруки пришлось положить на стены? На вид, по крайней мере, они вроде довольно ровные. Есть, конечно, небольшие наплывы бетона из-за несовершенства опалубки. Но, получается, у вас штукатурка слоем не меньше 3 см, а то и больше.

где то так, да. От 0.5 сантиметра(высота маяка) до пяти. Минимум получился в углах, из-за наплывов бетона.

Подрозетники, разумеется, зацепят бетон, но от этого никуда не деться (накладные розетки - не вариант, по эстетическим соображениям)


Здесь красивая местность

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Phil_Sh

именно что на растяжение. И львиную долю нагрузки там , соответственно, несет не бетон, а арматура. О чем я уже писал, и не я один.

Дык именно в этой ситуации есть вероятность того, что плита по этой штробе треснет. При оголении арматуры совместная ребота её с бетоном уже далеко не та.

где то так, да. От 0.5 сантиметра(высота маяка) до пяти. Минимум получился в углах, из-за наплывов бетона.

Подрозетники, разумеется, зацепят бетон, но от этого никуда не деться (накладные розетки - не вариант, по эстетическим соображениям)

Вот как раз стены можно. Вертикально. До арматуры. Её вот только лучше не перепиливать. Ну и подрозетники, естественно, выпиливают.

small-logo.png

Изменено пользователем Phil_Sh

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
LMI-1

Дык именно в этой ситуации есть вероятность того, что плита по этой штробе треснет. При оголении арматуры совместная ребота её с бетоном уже далеко не та.

чтобы плита треснула или сломалась - должен разорваться нижний слой рабочей арматуры. Причем весь. Если сосед сверху не устроит у себя гонки на танках - такое вряд ли случится.

Вот как раз стены можно. Вертикально. До арматуры. Её вот только лучше не перепиливать. Ну и подрозетники, естественно, выпиливают.

в толстой штукатурке штробы можно резать хоть по вертикали, хоть по горизонтали, хоть по спирали. Полная свобода для творчества :)

в тонкой, кстати, ВВГ можно класть без гофры, это не запрещено, и позволит избежать долбежки бетона. А вот витую пару и коаксиал под ТВ замоноличивать без гофры я бы не советовал.


Здесь красивая местность

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
nosopirka

а как насчет сделать дверной проем в несущей стене, если по плану его там нет? ес-но сделав усиление из металлоконструкци?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
MacRoS

а как насчет сделать дверной проем в несущей стене, если по плану его там нет? ес-но сделав усиление из металлоконструкци?

Что-то мне уже заранее становится страшно жить в нашем доме. При таком подходе можно и студию "забабахать". Снести к чертовой матери все стены, ну а чё их тут понаставили, квартира же моя, вот я сам и буду решать какие нормативы будут действовать на моей суверенной территории. Конечно, от одного проема в несущей стене дом не рухнет, но вот Вы подумайте, а если все решат в этой стене проем сделать. Или Вы решили, что ну уж тут-то точно кроме меня никто не прогрызет проемчик, авось обойдется.

Ппц. О чем люди думают. Видимо просто не думают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
nel

А как же люстры вешать, по них штробить нужно. Во всех домах висят и ничего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Phil_Sh

чтобы плита треснула или сломалась - должен разорваться нижний слой рабочей арматуры. Причем весь. Если сосед сверху не устроит у себя гонки на танках - такое вряд ли случится.

Что-то не уверен, что это так сложно. Всё же есть ощущение, что треснет гораздо раньше. Вообще, насколько я понял из огромного количества инфы в инете по этому повдоу, штроба в зоне растяжения гораздо опаснее таковой в зоне сжатия. Возможно ошибаюсь, но создалось именно такое впечатление.

А насчёт соседа, вы уверены, что ваши сверху такие гонки не организуют? :D

в толстой штукатурке штробы можно резать хоть по вертикали, хоть по горизонтали, хоть по спирали. Полная свобода для творчества :)

Это да. Гуру с того форума как раз и советовали сначала стены заштукатурить, а уже потом элекктрикой заняться. Мол, сэкономит и время, и нервы, и немного денег.

в тонкой, кстати, ВВГ можно класть без гофры, это не запрещено, и позволит избежать долбежки бетона.

Согласен.

А вот витую пару и коаксиал под ТВ замоноличивать без гофры я бы не советовал.

В квартире, где сейчас проживаю, к сожалению,и то, и другое, положено без гофры (тогда как-то среди моих знакомы никто её не использовал. Почему - не знаю. Сам- не строитель. Но кабели проложены не по полу. 11 лет. Полёт нормальный. Хотя, в Коммунарке буду делать с гофрой. :good:

undefined

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты