Гость

Ближайшего большего, не несите отсебятины и не вводите в заблуждение людей.

Да, Вы правы, приношу извинения. Последний раз проект по электрике лет 6 назад делал, все забылось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Саакашвили

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Zet

Полагаю, что совет по измерению жил штангельциркулем (неизолированным металлическим инструментом) не очень хороший. Во-первых, как сказал Кирилл, точность измерения может хромать. Во-вторых, измерение оголенной жилы в щитке не самое лучшее занятие для тех, у кого отсутствует понимание и опыт в электромонтаже! Не говоря о том, что её нужно отсоединить от клеммы.
 
Вообще, даже для автомата на 40А не может быть вводного кабеля на 6кв.мм. Шестерка защищается автоматом на 32А. Если авгур не нарушил все требования ПУЭ закрывая глаза на безопасность, то для автомата на 40А должен быть проложен кабель сечением минимум 10кв.мм.
 
Для автомата на 50А (именно автоматического выключателя, а не какого-то ограничителя по току/мощности) при прокладке в трубе/гофре требуется кабель сечением 16кв.мм. Собственно такой кабель и проложен в 16ом корпусе от щитка в квартиру.
Из всего вышесказанного нужно выяснить 10й или 16й кабель проложен. Это уже проще, т.к. по толщине оболочки и изоляции они существенно отличаются.

Контент только для зарегистрированных пользователей

 

Вводной кабель не самое главное, важно какими кабелями сделана разводка между этажами и в щитке. Вполне возможно, что 8.8кВт на квартиру - это ограничение по всей электросети.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kommunarchanin

Надеюсь удастся внести ясность в части электоэнергии.

1. Далеко не все понимают, что за магические цифры 8,8 и 10. Итак в приложении 1 договора у всех указана мощность 10 кВт, которую должны вам обеспечить. В приквартирном холле, в электрощитовой (уже ранее писали где именно) есть два выключателя 60 А и 40 А. 60 установлен до счетчика - и это совершенно правильно, 40 на ввод в квартиру. Балансовая принадлежность будет проходить именно после выключателя 40 А - это означает, что его может менять только инженер УК. Так вот 40А * 220В = 8800 Вт = 8,8 кВт, а не 10. Т.е. у вас отнимают 1,2 кВт, это не мало.

2. Теперь для людей более осведомленных в теме. ПУЭ 7 (правила установки электрооборудования, действующей редакции 7). В этих правилах нет цифры 50А а есть 51 в таблице соответствия и соответствующее сечение кабеля - 8 квадратов. Можно говорить конечно о сроках эксплуатации, разных средах, кабелегонах и соответствующих коэффициентах (но тема форума не про это). Равно как и написано про округление в сторону увеличения номинала устройства, т.е. до 50 А. Входной кабель квартиры сечения не менее 3 х 8 малодымный (маркировок нет, т.к. сильно дёшев)

3. Немного о том: "выдержет ли уже установленное оборудование, которое мы не видим". Посмотрите на номинал, который указан на наших замечательных желтых ТКП во дворах (на черной двери).

4. По большому счету, обычных покупателей и потребителей не должны интересовать детали. Все просто - не обеспечено 10 кВт. Это претензия, законная, как и ответили менеджеры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Саакашвили

Надеюсь удастся внести ясность в части электоэнергии.

1. Далеко не все понимают, что за магические цифры 8,8 и 10. Итак в приложении 1 договора у всех указана мощность 10 кВт, которую должны вам обеспечить. В приквартирном холле, в электрощитовой (уже ранее писали где именно) есть два выключателя 60 А и 40 А. 60 установлен до счетчика - и это совершенно правильно, 40 на ввод в квартиру. Балансовая принадлежность будет проходить именно после выключателя 40 А - это означает, что его может менять только инженер УК. Так вот 40А * 220В = 8800 Вт = 8,8 кВт, а не 10. Т.е. у вас отнимают 1,2 кВт, это не мало.

2. Теперь для людей более осведомленных в теме. ПУЭ 7 (правила установки электрооборудования, действующей редакции 7). В этих правилах нет цифры 50А а есть 51 в таблице соответствия и соответствующее сечение кабеля - 8 квадратов. Можно говорить конечно о сроках эксплуатации, разных средах, кабелегонах и соответствующих коэффициентах (но тема форума не про это). Равно как и написано про округление в сторону увеличения номинала устройства, т.е. до 50 А. Входной кабель квартиры сечения не менее 3 х 8 малодымный (маркировок нет, т.к. сильно дёшев)

3. Немного о том: "выдержет ли уже установленное оборудование, которое мы не видим". Посмотрите на номинал, который указан на наших замечательных желтых ТКП во дворах (на черной двери).

4. По большому счету, обычных покупателей и потребителей не должны интересовать детали. Все просто - не обеспечено 10 кВт. Это претензия, законная, как и ответили менеджеры.

Но если поставить автомат на 50А, то получается 50А*220В=11кВт. Перебор :o . Как быть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Амирка

Надеюсь удастся внести ясность в части электоэнергии.

1. Далеко не все понимают, что за магические цифры 8,8 и 10. Итак в приложении 1 договора у всех указана мощность 10 кВт, которую должны вам обеспечить. В приквартирном холле, в электрощитовой (уже ранее писали где именно) есть два выключателя 60 А и 40 А. 60 установлен до счетчика - и это совершенно правильно, 40 на ввод в квартиру. Балансовая принадлежность будет проходить именно после выключателя 40 А - это означает, что его может менять только инженер УК. Так вот 40А * 220В = 8800 Вт = 8,8 кВт, а не 10. Т.е. у вас отнимают 1,2 кВт, это не мало.

 

 

Скорее всего до счетчика стоит 63, а после счетчика 50. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дерсу Узала

Надеюсь удастся внести ясность в части электоэнергии.

1. Далеко не все понимают, что за магические цифры 8,8 и 10. Итак в приложении 1 договора у всех указана мощность 10 кВт, которую должны вам обеспечить. В приквартирном холле, в электрощитовой (уже ранее писали где именно) есть два выключателя 60 А и 40 А. 60 установлен до счетчика - и это совершенно правильно, 40 на ввод в квартиру. Балансовая принадлежность будет проходить именно после выключателя 40 А - это означает, что его может менять только инженер УК. Так вот 40А * 220В = 8800 Вт = 8,8 кВт, а не 10. Т.е. у вас отнимают 1,2 кВт, это не мало.

2. Теперь для людей более осведомленных в теме. ПУЭ 7 (правила установки электрооборудования, действующей редакции 7). В этих правилах нет цифры 50А а есть 51 в таблице соответствия и соответствующее сечение кабеля - 8 квадратов. Можно говорить конечно о сроках эксплуатации, разных средах, кабелегонах и соответствующих коэффициентах (но тема форума не про это). Равно как и написано про округление в сторону увеличения номинала устройства, т.е. до 50 А. Входной кабель квартиры сечения не менее 3 х 8 малодымный (маркировок нет, т.к. сильно дёшев)

3. Немного о том: "выдержет ли уже установленное оборудование, которое мы не видим". Посмотрите на номинал, который указан на наших замечательных желтых ТКП во дворах (на черной двери).

4. По большому счету, обычных покупателей и потребителей не должны интересовать детали. Все просто - не обеспечено 10 кВт. Это претензия, законная, как и ответили менеджеры.

Претензия законная - это хорошо! Но, а если АЭ скажет: что было в договоре - то и получили. И ни чего не заменит. Что делать? Потом, квартиры все разные: 1, 2, 3-х комнатные, нагрузка разная, А у всех 40А. Как с этим быть? И вообще, что предпочтительно для однушки, двушки, трешки?? (Вопрос Вам как специалисту, подскажите, пожалуйста).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bloody

Касательно мощности и силы тока, не знаю как сейчас, но раньше в советском союзе напряжение сильно скакало от 200 до 250 В, поэтому многие считали, исходя из напряжения в 250 В. Видимо, АЭ посчитал, исходя из этих соображений. Насколько это правильно/разрешено/можно (и т.д.) не знаю, но циферки сходятся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
маврик

По нормам автомат на этажном щите 63А, на квартирном 50А на эл плиту минимум 40А, на розеточную группу 16А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Костя

По нормам автомат на этажном щите 63А, на квартирном 50А на эл плиту минимум 40А, на розеточную группу 16А.

Скорее на эл. плиту максимум 32 А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Cubalibre

Из всей лабуды какой вывод то? Кто-нибудь может озвучить неосведомленному в электротехнике обывателю?! Пишем коллективную претензию, либо можно не париться и самим заменить автомат, либо другой способ (укажите)....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Tankist

Из всей лабуды какой вывод то? Кто-нибудь может озвучить неосведомленному в электротехнике обывателю?! Пишем коллективную претензию, либо можно не париться и самим заменить автомат, либо другой способ (укажите)....

Вы о чем ? Если про замену автомата, то менять скорее всего придется. Мне электрик сказал, что лучше на АВВ заменить и в квартире все будут АВВ.

Изменено пользователем Tankist

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ViktorVins

рубильник, счетчик-вводной автомат - собственность УК. По правилам любые манипуляции с ними вы должны делать при участии электрика от УК. Хотите заменить - покупаете аналоги по номиналам - зовете УК-шного электрика и он меняет.

Откуда у УК собственность в нашем доме? И если это им принадлежит, то почему я должен что то покупать и менять? Как то многовато противоречий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Feodorio

В 5 корпусе на вводе узо стоят, и отопление без кроилова разведено, подрядчик был нормальный. Указывал в претензии и замену автомата, пока тишина, но кому то уже не меняли.

В принципе не большая проблема, потом сам поставлю адекватную замену. 

А вот диаметр кабеля сразу не проверил, но по вводам в щитке явно не 16кв.мм

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Richard

Соседи, кто-нибудь из принявших квартиры писал притензии о замене вводного 40А автомата на 50А ? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Feodorio

Не принимал, но писал, не поменяли. Но проскакивала информация что мол закупают их.

В 4 корпусе не видел чтобы хоть у кого поменяли.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Richard

Интересно, как  проложить до квартиры эксклюзивный кабель в 8 мм кв., так позаботились зараннее заказать, а автоматы соответствующие выделенным 10 квт сразу нельзя поставить.

 

Feodorio, у Вас уже больше трёх месяцев нет реакции на претензию?

Изменено пользователем Richard

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
nikolaevdp

я тоже указывал в претензии. Уже даже пришел бумажный ответ на нее, что мол все исправлено. автоматы стоят старые. еще до НГ общался с начальницей постпродажного отдела - тогда говорила что принято решение поменять всем и начнут это делать сразу после НГ, ну максимум в феврале...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kursk

Я не стал ждать милости от АЭ. Вызвал электрика из УК и поменял УЗО и автомат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Richard

Если электрик без проблем меняет автоматы на больший номинал, то наверное это оптимальное решение вопроса.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

×