Дело не в том сколько ты навесишь. Иногда бывают такие ситуации (протяженная линия, и т.д.) когда кратность тока КЗ к номинальному не превышает 3-5Iн (это характеристика типа "В"). Вот вам так самая "перегрузка" которую электромагнитный расцепитель и не почувствует, здесь как раз и будет отрабатывать тепловой расцепитель, селективность которого мы не обеспечиваем.

Благо у нас ТПшки прям во дворах, и это нам не грозит))

Поэтому 50А на этаже и 50А в нашем щитке - самое то.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
nevvex

Иногда бывают такие ситуации (протяженная линия, и т.д.) когда кратность тока КЗ к номинальному не превышает 3-5Iн

Так я же Вам про это и говорю..

12кВатт - когда ?

Когда вы хотите использовать в своей квартире 12кВатт ?

Почему то, уверен что когда это произойдет.., это будет работать пилорама, и вы будете рядом чтобы отреагировать на выключение лестничного АВ, по тепловому расцепителю..

а при 11кВатт, и ниже, тепловые расцепители в покое!. оба.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SamPriwel

Кто в курсе?

Сегодня был на стройке между 3 корпусом и 4 рубили провода на ВЛ может уже по постоянке подключили

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
MERS

Соседи кто что думает или знает, датчики движения в подъездном освещении? Будет кто ставить ? Есть примеры хороших работ? А так же светдиодные лампы освещения

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
IceFlame

Я пока не думала об этом. Идея, как сама по себе ,очень интересная. Но нужно сначала переехать, сделать ремонт. Получить собственность подавляющему большинству соседей. Посмотреть как обстоят дела со светом в подъездах в целом на месте. И уже, если будет обоснованнее, вводить новшества, то заниматься этим. По факту всё перечисленное может растянуться на долгое время. И нужна хорошая инициативная группа, которая будет этим заниматься. А то многим часто всё это просто не нужно и пофигу, и инициатива затухает. А вообще прогресс не стоит на месте, и можно применять много новинок, те же камеры на этажах и в подъезде, видео-домофоны, и датчики света...

 

Много не искала, но вот что прочитала на первом попавшемся форуме http://www.taker.im/phpBB2/topic/86679-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%8a%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b0/page__view__findpost__p__1070527

 

.....Надо признать, что вся эта датчиковая эпопея закончится плохо по причине инертности датчиков и разного алгоритма включения-выключения даже в одной партии. На разных этажах время включения будет разным, и сначала жилец впорется в стену, а потом включится лампа. А невключение ламп возможно по многим причинам, (обрыв, неисправен датчик, сгорела лампа).
И встанет вопрос об обслуживании и своевременном приезде мастера для устранения неисправности. Затраты могут быть значительными, и предупреждать жильцов надо заранее. Они ведь думают, что все будет работать само по себе и надо только потратиться на первоначальную установку.

Для проф. использования с высокой надежностью ставят "умный дом" с фирменными датчиками и компом, но только ради подъездного света это невыгодно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Zet

Соседи кто что думает или знает, датчики движения в подъездном освещении? Будет кто ставить ? Есть примеры хороших работ? А так же светдиодные лампы освещения

Не знаю, что авгур сделает в М101, но в 3й очереди Квартала101 на лестничных клетках есть 2 типа светильников: постоянные (включение через диспетчерскую) - навскидку %30, остальные - с датчиками. Лампы - энергосберегающие. Замена таких ламп (рабочих) на светодиодные - вряд ли будет экономически целесообразным. Их потребление при одинаковой яркости максимум в 2 раза ниже. А стоимость пока очень высока. А вот замена неработающих ламп/светильников на LED быстрее окупится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
IceFlame

Подскажите пожалуйста, кто-нибудь обмерял - какой электрический кабель входит в квартиру ???  У нас в квартире автомат стоит на меньшую мощность, чем обещали выделить по ДДУ. А кабель мы не померяли, вот может кто нибудь знает, или может узнать, какой кабель, какой диаметр. Потому что  если и кабель на меньшую мощность, то это плохо. Могу немного некорректно спрашивать, не специалист....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Zet

Подскажите пожалуйста, кто-нибудь обмерял - какой электрический кабель входит в квартиру ???  У нас в квартире автомат стоит на меньшую мощность, чем обещали выделить по ДДУ. А кабель мы не померяли, вот может кто нибудь знает, или может узнать, какой кабель, какой диаметр. Потому что  если и кабель на меньшую мощность, то это плохо. Могу немного некорректно спрашивать, не специалист....

Я уже где-то писал. В Квартале 101 установлены автоматы на 50А, 1 фаза - это 11кВт. Для квартиры более чем достаточно. Для таких токов, в принципе, достаточно кабеля сечением 10кв.мм. Но при этом это должен быть качественный кабель. В 16ом корпусе 3й очереди заведен 16кв.мм. Определить по внешней оболочке толщину кабеля очень сложно. Надежнее прочесть маркировку. 

А сколько обещано по ДДУ? Если не ошибаюсь, то кто-то писал, что в Ваших корпусах также стоят автоматы на 50А. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
legarh

Да, кстати: как следует из текста Акта сверки взаиморасчетов, 1-му корпусу присвоен адрес: ул. Липовый парк, д. 11. :)  Что не может не радовать. :)


Я уже где-то писал. В Квартале 101 установлены автоматы на 50А, 1 фаза - это 11кВт. Для квартиры более чем достаточно. Для таких токов, в принципе, достаточно кабеля сечением 10кв.мм. Но при этом это должен быть качественный кабель. В 16ом корпусе 3й очереди заведен 16кв.мм. Определить по внешней оболочке толщину кабеля очень сложно. Надежнее прочесть маркировку. 

А сколько обещано по ДДУ? Если не ошибаюсь, то кто-то писал, что в Ваших корпусах также стоят автоматы на 50А. 

 

По ДДу - 10 кВт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
legarh

Вот как раз дело в том, что по факту в щитке на этаже вводной автомат 40А с узо 63А. А по дду 10кВт. Поэтому при консультации с специалистом встал вопрос с кабелем, раз уменьшенная мощность - могли завести и кабель меньший.

Вот фотографии:

161787-8adf9-81996128-200-u13f23.jpg 161787-59fec-81996125-200-u735e7.jpg

(через боковое меню-можно выбрать "Оригинал")

А вот здесь видно, что гофра с электрикой входит сверху над дверью.

161787-a2300-81996332-200-ue3f5a.jpg

В общем указали про автомат в претензии!!.

 

Спасибо. Про автомат это важно. Если он (и кабель) действительно не могут обеспечить 10 кВт, то это нарушение ДДУ. Надо это как-то проверить дополнительно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Вот как раз дело в том, что по факту в щитке на этаже вводной автомат 40А с узо 63А. А по дду 10кВт. Поэтому при консультации с специалистом встал вопрос с кабелем, раз уменьшенная мощность - могли завести и кабель меньший.

Автоматы идут шагом 32-40-50-63

40А это 8,8 кВт, а вот следующий номинал 50А это уже 11 кВт.

При расчетах автомат подбираться с меньшим номиналом. 

 

По факту у меня трешка, со всеми бытовыми прелестями в виде варочной панели, кондиционеров, сушильной машины и т.п. Автомат так же на 40 стоит, завшать его не стал, и за 2,5 года жизни проблем аз-за этого не было. 

 

А кабель, если маркировки нет, то жила меряется штанлегьциркулем, а дальше высчитывается площадь сечения. Или просто на рынке попросите куски жил от кабелей 10мм2 и соседние размеры и по месту сравнить. 

Изменено пользователем Гость

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
legarh

Автоматы идут шагом 32-40-50-63

40А это 8,8 кВт, а вот следующий номинал 50А это уже 11 кВт.

При расчетах автомат подбираться с меньшим номиналом. 

 

По факту у меня трешка, со всеми бытовыми прелестями в виде варочной панели, кондиционеров, сушильной машины и т.п. Автомат так же на 40 стоит, завшать его не стал, и за 2,5 года жизни проблем аз-за этого не было. 

 

А кабель, если маркировки нет, то жила меряется штанлегьциркулем, а дальше высчитывается площадь сечения. Или просто на рынке попросите куски жил от кабелей 10мм2 и соседние размеры и по месту сравнить. 

 

Площадь сечения: Пr2

То есть то, что замерено штангенциркулем, разделить на два, возвести в квадрат, и умножить на 3,14 )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Площадь сечения: Пr2

То есть то, что замерено штангенциркулем, разделить на два, возвести в квадрат, и умножить на 3,14 )))

Лучше в натуре сравнить, по эталонам, а то и штангельциркули кривые пошли и сечение может плавать :) После 10мм2 идет 6 мм2 - они заметно визуально отличаются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sharklet

Площадь сечения: Пr2

То есть то, что замерено штангенциркулем, разделить на два, возвести в квадрат, и умножить на 3,14 )))

ну или то, что замерили, возвести в квадрат, умножить на 3,14, а потом поделить на 4)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
IceFlame

Автоматы идут шагом 32-40-50-63

40А это 8,8 кВт, а вот следующий номинал 50А это уже 11 кВт.

При расчетах автомат подбираться с меньшим номиналом. 

 

По факту у меня трешка, со всеми бытовыми прелестями в виде варочной панели, кондиционеров, сушильной машины и т.п. Автомат так же на 40 стоит, завшать его не стал, и за 2,5 года жизни проблем аз-за этого не было. 

 

А кабель, если маркировки нет, то жила меряется штанлегьциркулем, а дальше высчитывается площадь сечения. Или просто на рынке попросите куски жил от кабелей 10мм2 и соседние размеры и по месту сравнить. 

 

Спасибо за разъяснение. Мне не понятно другой. Зачем при заключении ДДУ УМЫШЛЕННО вводить в заблуждение, если мощность бывает только 8,8 а потом уже 11.

 

 

:huh: IceFlame, Вы как-то связаны с током :) ?

 

 

Очень отдаленно :))Мы с мужем связаны с проектирование промышленных зданий. Специальность инженер-конструктор. Электрический отдел выдает нам задание  на то, чтобы заложить трубы в конструкциях под электрокабели :))) Иногда мы друг у друга по разным специальностям консультируемся.  Ну и когда все эти понятия на слуху, уже слова кажутся не такими страшными и непонятными :))

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кетцалькоатль

Никто по ДДУ Вас в заблуждение не вводит, исходя из расчета 10 кВт на квартиру рассчитывается токовая нагрузка, которая составляет 45.5 А. Выбор автомата осуществляется путем определения ближайшего большего номинала от этого значения, который составляет 50 А. Отсюда и появляется запас в виде 1 кВт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
IceFlame

Никто по ДДУ Вас в заблуждение не вводит, исходя из расчета 10 кВт на квартиру рассчитывается токовая нагрузка, которая составляет 45.5 А. Выбор автомата осуществляется путем определения ближайшего большего номинала от этого значения, который составляет 50 А. Отсюда и появляется запас в виде 1 кВт.

НО только я приводила выше фотографию, что автомат на квартиру  на 40А (8,8кВт), и запаса не появляется. Появляется нехватка в 1,2 кВт. И сколько людей, принимающих квартиры об этом не знают, и сколько людей на это не обращают внимания. А узнают, только когда подпишут договор, что никаких претензий нет и  получат ключи и станут делать проекты, электрику в т.ч......

вот поближе

161787-a3522-82004460-400-u7c26b.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Никто по ДДУ Вас в заблуждение не вводит, исходя из расчета 10 кВт на квартиру рассчитывается токовая нагрузка, которая составляет 45.5 А. Выбор автомата осуществляется путем определения ближайшего большего номинала от этого значения, который составляет 50 А. Отсюда и появляется запас в виде 1 кВт.

ближайшего меньшего. мощность не завышается. Если вы ставите больший номинал, то при завышении 1 квт на квартиру, на весь средних размеров дом вы получаете завышение уже под 200 кВт со всеми вытикающими.

Изменено пользователем Гость

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кетцалькоатль

В данном случае Вы правы, надо на это обращать внимание и писать претензию. Я рассматривал вариант с установкой автомата 50 А указанный выше...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кетцалькоатль

Ближайшего большего, не несите отсебятины и не вводите в заблуждение людей. Работаю в электросетевой компании и понимаю о чем говорю. Общая мощность, выделенная на дом ограничивается автоматами или плавкими вставками на вводе дома.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

×