    В связи с темой по отоплению заинтересовал вопрос с электрикой,

    поделитесь, пож-та, инфой, что будет стоять уже в квартирах - счетчики, узо и когда и как оплачивать энергию надо будет.

    С какого времени начинают показания сниматься и кто решает какие счетчики и узо будут стоять?

     

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    В связи с темой по отоплению заинтересовал вопрос с электрикой,

    поделитесь, пож-та, инфой, что будет стоять уже в квартирах - счетчики, узо и когда и как оплачивать энергию надо будет.

    С какого времени начинают показания сниматься и кто решает какие счетчики и узо будут стоять?

     

    По опыту работы и жизни в Авгуровском "Квартал А101" могу сказать следующее.

    С какого времени начнут снимать показания?  Это, как повезет с УК! В "Квартале" счета по первой очереди стали приходить от Мосэнергосбыта несколько месяцев назад. По второй очереди первые квитанции нашли в ящиках на этой неделе (по прошестивии более 1 года со сдачи домов). УК никак не могла оформить отношения с Мосэнергосбытом. Это по индивидуальным квартирным счетчикам. Плюс УК выставляет счет на ОДН (Общедомовые нужды - лифты, освещение МОП).

     

    В квартирах Квартала, подрядчики ставили квартирный щит, с минимумом автоматов и узо, китайского производства. В этажном щите стоят: рубильник, счетчик двухтарифный "Меркурий", вводной автомат (обычно на 50А) и противопожарное УЗО на 100 мА. Производители сего добра разнятся от дома к дому. Но всегда это отечественный Китай.

     

    Что будет в Москва А101 интересно самому, но, думаю, ничего особенного. АВВ и Hager видел в этажны щитах только в домах типа "элитка" от Донстроя.


    Электромонтаж "под ключ" и сборка силовых щитов kommelectro.com

    Фото работ в instagram

    +7 (916) 766-99-15
    [email protected]

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты
    Гость analitic

    а кому счетчик и узо принадлежит? я могу их поменять или там какая-то процедура тоже должна быть? с кем, если да?

    а кто решает что ставить в доме, УК или застройщик? или еще кто-то?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    а кому счетчик и узо принадлежит? я могу их поменять или там какая-то процедура тоже должна быть? с кем, если да?

    а кто решает что ставить в доме, УК или застройщик? или еще кто-то?

     

     

    Обычно так:

    рубильник-счетчик-противопожарное узо+вводной автомат или дифавтомат, дальше вводной кабель в квартиру и там квартирный щит.

     

    рубильник, счетчик-вводной автомат - собственность УК. По правилам любые манипуляции с ними вы должны делать при участии электрика от УК. Хотите заменить - покупаете аналоги по номиналам - зовете УК-шного электрика и он меняет.

     

    Если поменять счетчик - то без Мсоэнергосбыта никак.

     

    Провода уходящие с нижних клемм вводного автомата и все что после них  - уже Ваша собственность, можете менять никого не спрашивая.

     

    Но это в общем. В любом случае вы получите документы на квартиру вместе с ключами и там будет разграничение балансовой принадлежности (что кому принадлежит). Возможно будут какие-то изменения. Например будет вместо автомата+узо, дифавтомат или узо с автоматом будут в другой последовательности.

     

    Что ставить в доме решает застройщик. Тут 2 правила - соответствовать ПУЭ и сделать как можно дешевле.

    Что будет в итоге, что оставить а что поменять - решать Вам.


    Электромонтаж "под ключ" и сборка силовых щитов kommelectro.com

    Фото работ в instagram

    +7 (916) 766-99-15
    [email protected]

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты
    Гость MERS

    Товарищи, кто знает параметры подключения электрики в москва а 101 ?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты
    Гость Ferrarix

    Что-то прикинул сейчас - 10кВт на квартиру - это ОЧЕНЬ МАЛО !!!! Неужели реально столько дадут? Там 15кВт - где-то нужно на квартиру МИНИМУМ !!!

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Что-то прикинул сейчас - 10кВт на квартиру - это ОЧЕНЬ МАЛО !!!! Неужели реально столько дадут? Там 15кВт - где-то нужно на квартиру МИНИМУМ !!!

    Если не секрет, что Вы там такого прикинули на 15кВт минимум? убрать водяное отопление и отапливать квартиру электричеством? работать круглосуточно сварочником? Превысить 10кВт в квартире очень сложно (если мы говорим про использование квартиры для проживания).

    Не стоит забывать, что на входе будет стоять автомат на 50А. Это, во-первых, - 11кВт. А во-вторых, у автоматов есть коэффициенты срабатывания. Так вот, те же ABB могут работать до 1ч с превышающим током в 1.45 раза. Т.е. 50А*1,45=72,5А. Это уже почти 16кВт.

     

    Что это дает?.. Практически не один мощный прибор не потребляет 100% мощности постоянно. Плита, чайник, холодильник, теплый пол и т.д. Т.е. если будет одновременное включение этих приборов, то это будет относительно кратковременно, и автомат на 50А "пропустит" 72,5А.  И это нужно учитывать при расчете.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты
    Гость Ferrarix

    Ну допустим: электроплита - около 3квт, стиралка - в нагреве макс - около 6квт, эл.чайник (термопот) в нагреве - около 2квт, кондиционер  - около 1.5квт, компьютер - около 1квт, утюг - 2.5квт... холодильник - 1квт... ну это навскидку.. не считаю теплых полов, телевизор, пылесос и т.д. Про то что ".. это всё вы не будете включать одновременно..." - не катит - это дискомфорт полный думать что тебе "не хватит" электричества и придётся включать или плиту или стиралку..

    Изменено пользователем Ferrarix

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Ну допустим: электроплита - около 3квт, стиралка - в нагреве макс - около 6квт, эл.чайник (термопот) в нагреве - около 2квт, кондиционер  - около 1.5квт, компьютер - около 1квт, утюг - 2.5квт... холодильник - 1квт... ну это навскидку.. не считаю теплых полов, телевизор, пылесос и т.д. Про то что ".. это всё вы не будете включать одновременно..." - не катит - это дискомфорт полный думать что тебе "не хватит" электричества и придётся включать или плиту или стиралку..

    Что же это за компьютеры которые потребляет 1 квт? 

    Вот полезная информацияhttp://zhkhacker.ru/2011/10/potreblenie-elektroenergii/

    Изменено пользователем Christina25

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Ну допустим: электроплита - около 3квт, стиралка - в нагреве макс - около 6квт, эл.чайник (термопот) в нагреве - около 2квт, кондиционер  - около 1.5квт, компьютер - около 1квт, утюг - 2.5квт... холодильник - 1квт... ну это навскидку.. не считаю теплых полов, телевизор, пылесос и т.д. Про то что ".. это всё вы не будете включать одновременно..." - не катит - это дискомфорт полный думать что тебе "не хватит" электричества и придётся включать или плиту или стиралку..

    Всё же интересно Вы считаете.  :)  Бытовых стиралок более 2.5кВт в режиме максимального нагрева я никогда не видел. И при этом этот максимальный нагрев длиться не более минут 20. А вот плита как раз может потреблять до 7кВт на максимуме (варочная) + 3,5кВт (духовка). Но опять же - этот максимум для разогрева и поддержания.

    Компьютер тоже не потребляет 1кВт - только если у Вас "промышленная игровая" станция :rolleyes: 400-600Вт, и то в режиме максимального потребления - как правило, это обработка графики.

    Не будете же Вы одновременно готовить на всех конфорках, запекать в духовке, гладить, кипятить чайник, стирать, пылесосить и бегать в шутере на компе. B)

    Изменено пользователем Zet

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Что-то прикинул сейчас - 10кВт на квартиру - это ОЧЕНЬ МАЛО !!!! Неужели реально столько дадут? Там 15кВт - где-то нужно на квартиру МИНИМУМ !!!

    Нормально это, за 2 года не разу не было проблем с недостатком мощности, хотя у меня трешка, куча бытовой техники и электричество мы не экономим.

    На бытовой технике пишут максимальную(!) возможную мощность. По факту она не достигается. Например когда тестил стабилизатор, я включал варочную панель все конфорки (6 квт), чайник (2,5 квт) и духовку (2 квт). Теоретически это больше 10 квт. По факту стабилизатор показал загрузку на 6-7 квт.

    Изменено пользователем Кирилл Бармашев

    Глава поселения Сосенское 

    Для связи: [email protected]

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты
    Гость Ferrarix

    Да, прошу прощения.. стиралку с плитой по мощности перепутал, но по сути мощность в сумме та же. Комп у меня игровой, да.. БП 800Вт, ну и моник около 100Вт.. Комп как раз для "тяжелых" игр, например Warthunder вытягивает почти всю мощность из компа.. играю часто... Но если Вы считаете, что мощности хватит ... ну допустим...  а "...готовить одновременно на всех конфорках, запекать в духовке, гладить, кипятить чайник, стирать, пылесосить и бегать в шутер..." - не скажу что это из рук вон выходящее событие...перед какой-нибудь годовщиной дома это вполне реально... Ок.. время покажет... будем надеяться на лучшее... хотя друг купил однушку в Братеево, у него на квартиру выделено 15кВт... Занавес.

    Изменено пользователем Ferrarix

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Кто-нибудь планирует себе ставить Систему Уравнивания Потенциалов? Никогда не было, и проблем от этого не испытывал, но вот в интернете пишут, что надо. http://elektroprovodnik.ru/o-sisteme-uravnivaniya-potencialov.html

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Подскажите кабель какой марки и сечения в квартиру заходит?

    И вводные автоматы на этажном щитке какого номинала?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты
    Гость nevvex

    ВВГнг-(A)LS - 3х10

     

    Автоматов на этажном щитке еще нет.

    в квартире - вот такие

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Допустимый ток на сечение 10 мм2 по ПУЭ - 80А ~ 15кВт,

    а в ДДУ заявленная мощность на квартиру 10кВт ~ 50А,

    надеюсь на вводе они хотя бы 63А (~12кВт) автомат поставят, а не 50А.

    И кстати у кого какие мысли, на вводе ставить рубильник или автомат?

    Если автомат то такого же наминала как и на этаже (не выдерживая селиктивности) или на номинал ниже (отграничивав себя по мощности, зато не бегая на этаж)?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Кстати по ГОСТу на кабели ГОСТ 31996-2012 на сечение 10 мм2 допустимый ток 68А (~13кВт)

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты
    Гость nevvex

    Если на этаже будет 63А, ставьте в квартиру 50А и это за-глаза.

    Если на этаже будет 50А, что скорее всего так и будет, как делали в Квартале,

    То в квартире тоже ставьте на 50А, - Селективность добивайтесь характеристиками АВ.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    Характеристикой (электромагнитный расцепитель) селективность осуществляется только при токах КЗ,

    а при перегрузке (тепловой расцепитель) селективности не будет, и отключить может как 1й так и 2й.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты
    Гость nevvex

    50А !!!

    еще раз повторюсь 50А!!

    :)

    О какой перегрузке говорите ? У вас какие потребители ?

    Если планируете выжимать все 12кВт из квартиры, то уж извиняйте...

    Тогда точно., прямиком в УК, с просьбой поменять автомат на 63А.., Благо сечение позволяет.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на другие сайты

    ×