    Сегодня про защиту немножко...  .А вот если это коттедж где на участке можно легко найти трехфазных потребителей, то для них есть специальная версия УЗМ-3-63. В принципе это тот же УЗМ-51, точнее 3 штуки вместе, но тут много других фишек именно для трехфазной сети, и в случае выхода одной из фаз за перелы по напряжению, отрубится сразу все 3...

    УЗМ-ка  это обалденная вещь, к тому же компактная и недорогая. По сути идеальное лекарство от такой страшной и довольно часто встречающейся вещи как "отгорание ноля".

    А владельцам коттеджей стоит напоминать, что УЗМ молниезащитой не является, а для коттеджей это уже актуально  ;).

    Спасибо electricity за внедрение в массы таких нужных вещей как УЗМ!

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Георгий, подскажите пожалуйста, нужен совет профи - настенные выключатели с диодом ночной подсветки заставляют пульсировать и диод и энергосберегающую лампу(ЭСЛ) при "кривом" подключении ( разрыв нуля, а не фазы)? Или это "штатно" болезнь сопряжения диодов и ЭСЛ?

    P.S. Всё уже разобрался.. сори... Это оказывается штатная несовместимость их... ((( Точнее такова уж "природа" внутренностей ЭСЛ с кондером внутри... Но всё, оказывается, легко решаемо )) Придется при закупке выключателей накупить ещё и мешок резисторов...

    Изменено пользователем Ferrarix

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Вот, как полезно день не заходить в тему, и отвечать не нужно :) Вообще с подсветкой выключатели стараюсь не использовать, не нравятся.


    Электромонтаж "под ключ" и сборка силовых щитов

    Много фото моих работ на форуме , свежак в instagram

    +7 (916) 766-99-15
    info@kommelectro.com

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Вот, как полезно день не заходить в тему, и отвечать не нужно :) Вообще с подсветкой выключатели стараюсь не использовать, не нравятся.

    Но если все таки использовать такие выключатели, то сможете избежать мигания светодиодных ламп?


    "О величии нации и ее моральном прогрессе можно судить по тому, как она обращается с животными" - Махатма Ганди

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

     можно


    Электромонтаж "под ключ" и сборка силовых щитов

    Много фото моих работ на форуме , свежак в instagram

    +7 (916) 766-99-15
    info@kommelectro.com

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    А без подсветки как-то непривычно уже... Просто придётся или обычные лампочки ставить или возможно диодные? Кстати, подскажите пожалуйста, на диодных нет морганий? Не ставил пока...

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Хочу поблагодарить electricity за установку УЗМ и порекомендовать устройство. Вещь недорогая, но полагаю, очень полезная. За время использования при мне пару раз срабатывала и периодически срабатывает в теч.рабочего дня  (догадалась по сбитому времени на духовке), значит напряжение в наших домах все-таки прыгает. А на отдельную ветку для холодильника, по совету Егора, поставила вот реле-розетку DigiTop. Затраты на эти игрушки не сопоставимы со стоимостью бытовой техники

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Хочу поблагодарить electricity за установку УЗМ и порекомендовать устройство. Вещь недорогая, но полагаю, очень полезная. За время использования при мне пару раз срабатывала и периодически срабатывает в теч.рабочего дня  (догадалась по сбитому времени на духовке), значит напряжение в наших домах все-таки прыгает. А на отдельную ветку для холодильника, по совету Егора, поставила вот реле-розетку DigiTop. Затраты на эти игрушки не сопоставимы со стоимостью бытовой техники

     

    Елена, благодарю за отзыв и полезный комментарий!

     

    Хочу добавить немного. В щите Елены было установлено реле напряжения Меандр УЗМ-51 М, а холодильник был на отдельной линии, и оказался не защищен. (Щит Елены и щит из моего прошлого поста, это разные щиты, просто оба подверглись модернизации)

     

    Для таких случаев, а также всем у кого очень дорогая техника и есть желание "перебдеть", а в щите места уже нет чтобы что-то туда воткнуть, можно посоветовать реле  напряжения в розетку. Их много разных производителей, ну вот, тот же DigiTop.

    vp_10_16as_big.png

     

    Про DigiTop еще могу немного рассказать интересного. Фирма эта из г. Донецк. Поэтому, в свете последних событий, мне было интересно, как вообще у них дела, стоит ли рассчитывать в будещем на их продукцию или искать замену. И вот на недавней выставке Interlight 2014, я наткнулся  на их стенд. Пообщался с представителями, и они меня заверили что производство функционирует и вообще они смотрят в будущее с оптимизмом. Ну судя по стенду и их боевому духу сомневаться в этом не было причин. Я был очень рад.


    Электромонтаж "под ключ" и сборка силовых щитов

    Много фото моих работ на форуме , свежак в instagram

    +7 (916) 766-99-15
    info@kommelectro.com

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Стоимость подобного реле не сильно отличается от стоимости топового фильтра от того же Пилота. Однако продвинутый сетевой фильтр помимо защиты от падения или превышения напряжения защищает еще от многих других напастей. Разве что по размеру он существенно больше.


    В прихожей моей нынешней квартиры есть два выключатели с подсветкой, которые вполне совместимы с энергосберегающими лампами - никаких проблем не наблюдается, хотя я не исключаю, что муж что-то там подделывал, чтобы не было проблем! А вот что касается диодных ламп, то они точно не совместимы с выключателями с подсветкой - при выключенном выключателе с подсветкой лампа наполовину светится (как-то так).

     

    Конкретный пример. Одна квартира отгородила тамбур и вынесла светильник с люминесцентной лампой в поэтажный холл, но этот светильник включался и выключался из отгороженного тамбура и там хозяева под этот светильник поставили выключатель со светодиодной подсветкой. Никаких проблем не было пока в поэтажных холлах все светильники не были заменены на светодиодные и вот тогда обнаружилось, что при выключенном выключателе светодиодная лампа тускло, но светится!

     

    У нас светодиодные лампочки ЭРА + все выключатели с диодной подстветкой LEGRAND VALERA, все работает без проблем.

    Изменено пользователем DKalachev

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Стоимость подобного реле не сильно отличается от стоимости топового фильтра от того же Пилота. Однако продвинутый сетевой фильтр помимо защиты от падения или превышения напряжения защищает еще от многих других напастей. Разве что по размеру он существенно больше.

     

    Даже этот розеточный прибор не всегда влезет в цоколь кухни, а если Пилот, то вот такой http://zis.ru/setevoy-filtr/pilot-single/, а не здровый для компов на несколько постов.


    Электромонтаж "под ключ" и сборка силовых щитов

    Много фото моих работ на форуме , свежак в instagram

    +7 (916) 766-99-15
    info@kommelectro.com

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Даже этот розеточный прибор не всегда влезет в цоколь кухни, а если Пилот, то вот такой http://zis.ru/setevoy-filtr/pilot-single/, а не здровый для компов на несколько постов.

     

    О Single много плохих отзывов, у тому же он у меня не подходил в розетку за холодильник, т к последний сильно выпирал бы вперед.

    Вот такой оптимальный вариант http://zis.ru/setevoy-filtr/pilot-xpro/ , защищает почти от всех бед, положил его сверху на холодильник просто. Т к он плоский то почти не видно.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    О Single много плохих отзывов, у тому же он у меня не подходил в розетку за холодильник, т к последний сильно выпирал бы вперед.

    Вот такой оптимальный вариант http://zis.ru/setevoy-filtr/pilot-xpro/ , защищает почти от всех бед, положил его сверху на холодильник просто. Т к он плоский то почти не видно.

     

    Ну ладно, каждому свое, есть решение в Коммунарке вообще со стабилизатором "Ресанта" в МОПе за входной дверью.


    Электромонтаж "под ключ" и сборка силовых щитов

    Много фото моих работ на форуме , свежак в instagram

    +7 (916) 766-99-15
    info@kommelectro.com

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Доброе утро! Подскажите по ценам: коммунарка 8, разводка по всей квартире 47,7м2, однушка, со щитком

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Доброе утро! Подскажите по ценам: коммунарка 8, разводка по всей квартире 47,7м2, однушка, со щитком

    В личку, только в личку.

    Электромонтаж "под ключ" и сборка силовых щитов

    Много фото моих работ на форуме , свежак в instagram

    +7 (916) 766-99-15
    info@kommelectro.com

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Накопилось много щитов, а времени совсем нет. Среди сегодняшней подборки много мелких щитов, которые я тоже умею делать, если надо.

    А то многие наверное подумали что у меня только огромные щиты и боятся обращаться. Напрасно.
    Так как щитов много, просто кратко пробегусь с фотками.

    #1 Эдальго д.7

    Тут в квартире уже все было проложено и надо было плясать от того что есть, в том числе щит уже был вмонтирован в стену

    gallery_6580_253_19418.jpg
     
    В таких случаях, я переписываю, то что пришло к щиту, откручиваю раму с дин рейками и пропадаю на день, два.
    Дома в спокойной обстановке собираю на этой раме все что нужно.
     
    gallery_6580_253_203087.jpg
     
    Прихожу на объект, и вставляю ее на место.
    gallery_6580_253_60642.jpg
     
    Что то как то лохмато, ах да, надо же все подключить. :)
     
    gallery_6580_253_65633.jpg
     
    Вот так лучше.
     
    #2 Липовый парк, д. 10 к4
     
    Тут работа по принципу шеф-монтажа.
    Заказчик принял решение сам протягивать кабеля но нужна консультация и сборка-подключение щита. Отлично!
    Заказчику после обсуждения я выдаю кабельный журнал, где прописаны  все необходимые кабеля  с нужными сечениями. Он все это прокладыает, а когда готово, у меня уже собран щит, остается подключить.  В этой квартире техники не очень много и очень  хотелось щит покомпактнее. Ну вот и вышел опять на 24 модуля.
    В МИЦ-евских домах злые бетонные стены, к которым я отношусь бережно, поэтому - щит накладной.
     
    Первым делом опять вставляю в щит уже собранную раму.
    gallery_6580_254_39521.jpg
     
    В итоге
    gallery_6580_254_1765.jpg
     
    Тут опять цветовая дифференциация штанов, разным цветом автоматы под соответствующими УЗО, а желтым - свет. Очень удобно. И еще одна фишка с цветом, рубильник ну крайне желательно чтобы выделялся и имел красный язычек, обычно у меня рубильники e202 шириной в 2 модуля (у него красная ручка), ну а тут ради компактности вышел в 1 модуль, но он все равно не затерялся среди автоматов.
     
    #3 Лазурная 14 (накладной)
     
    Опять шеф-монтаж. Мой только щит-подключение и моральная поддержка :)
    Заказчик по таблице кабелей тянет. Я собираю щит.
    gallery_6580_255_134026.jpg
     
    УЗМ-ка на месте, все соединения злобными 10-ками (Купил бухту 100 м ПУГВ :) на год должно хватить)
     
    Щит накладной, разные ракурсы здесь
     
    На объекте перед подключением.
    gallery_6580_255_67818.jpg
     
    Через пару часов.
    gallery_6580_255_183124.jpg
     
     
    #4 Лазурная 14 (встроенный)
     
    Шеф монтаж. Щит-подключение + болтовня о рыбалке и подводных лодках :)
    Этот монтаж был для меня особенно приятным, заказчик оказался очень позитивным человеком, мы сразу перешли на ты и было очень весело.

    Я выдал список кабелей для протяжки, а сам собрал щит.
    gallery_6580_256_65293.jpg
     
    Ничего особенного, разве что шину ps2 решил поставить по-европейски снизу узошек. У АББ подводка у всей модульки и снизу и сверху, поэтому так делать можно, а профит именно здесь в том что от рубильника шина сразу передает фазу и ноль на узо, проводов меньше и это замечательно.
     
    А дальше мне звонит заказчик и говорит, что все готово, приходи подключать!
     
    Без проблем. Прихожу подключаю.
    gallery_6580_256_63867.jpg
     
    И ээээ, провода кончились, а добрая половина автоматов ни к чему не подключена! Где кабеля?
    Заказчик: да не вопрос, я сейчас кину! Че там у нас? Теплый пол ванной? Вот на тебе! Дальше что? Розетки спальни - вот на!
    :)
    Ну и в таком режиме, по списку он просто мне нарезал кабелей и подводил к щиту, а другой конец просто отмерял до нужной точки и так и оставлял. Потом конечно они были аккуратно дотянуты и смонтированы как нужно.
    Но было весело. В итоге все подключилось.
    gallery_6580_256_172907.jpg
     
    А за экстремальное подключени я получил бонус -дальневосточной корюшки! :) Спасибо тебе, друг!
     
    #5 U32 в доме с газом в Москве
     
    Тут кабеля были уже протянуты и предстояло собрать объединенный щит слаботочки и силовой в одном корпусе, по аналогии вот с этим, только чуть поменьше.
    Из особенностей - витая пара 6-й и 7-й категории, а это налагает дополнительные трудности. Особенная патч-панель в которую вставляются модули keystonJak.
     
    Щит без слаботочной части выглядит так.
    gallery_6580_257_409697.jpg
     
    Силовая часть легко достается и тестируется.
    gallery_6580_257_15867.jpg

    Тут у нас дифы, УЗМ, вольтамперметр, в общем, все по-феншую.

    Сам корпус щита отдаю заказчику для монтажа в стену на объекте.
    gallery_6580_257_101980.jpg

     

    Красные - это толщенные витухи 7-й категории. Для них у меня заготовленна специальная патч-панель с экранированными, да че там, фактически бронированными модулями keystoneJack.

    gallery_6580_257_104340.jpg

     

    Cначала кабеля окнцовываются в них.

    gallery_6580_257_140283.jpg

     

    А потом вставляются в патч-панель.

    gallery_6580_257_25838.jpg

    Патч-корды тоже должны быть 6-й или 7-й категории.

     

    Итоговая картина, правда без прозрачной дверцы, которую еще рано ставить, до окончания ремонта.

    gallery_6580_257_93250.jpg

     

    Внимательные, также заметят, что концы желто-зеленых проводов ни к чему не подключены, а как-то причудливо торчат вверх, заботливо заизолированные изолентой. Все просто - дом старой постройки с газом, где совмещенный N и PE. По правилам - проводка в квартире при ремонте тянется трехжильным кабелем, но провод заземления PE не должен подключаться ни в щите ни в розетках. А когда придет время и стояк в доме реконструируют, все можно будет подключить.

     

    Фуххх, осилил!

     

     

     

    А тем кто смог дочитать до конца -  бонус, немного джумшутинга :)

     

    ХАЛОДНИ, ГАРRЧИ и РАКИ в трубе

     

    gallery_6580_258_204516.jpg

     

    Всем удачного  подключения!


    Электромонтаж "под ключ" и сборка силовых щитов

    Много фото моих работ на форуме , свежак в instagram

    +7 (916) 766-99-15
    info@kommelectro.com

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Если джумшутинг находится в той же квартире где и щиток, то какое то странное соседство щитка за 70к, с учетом 7-го кабеля, и "варенного" водопровода )

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Если джумшутинг находится в той же квартире где и щиток, то какое то странное соседство щитка за 70к, с учетом 7-го кабеля, и "варенного" водопровода )

     

    Не, тут ни одного щитка за 70 нету. Но джумшутинг в одной из квартир, вы правы. Там еще  один из кабелей был подписан ХАЛАДЕЛНИК.


    Электромонтаж "под ключ" и сборка силовых щитов

    Много фото моих работ на форуме , свежак в instagram

    +7 (916) 766-99-15
    info@kommelectro.com

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Я последний щит имел ввиду, конечно с 70 погорячился, но считал с сетевым кабелем, а бобина 7 категории стоит от 16к, панель с портами на пятерку потянет. С диффами и остальным тоже хорошая сумма получается, по нынешним ценам. Поправте если не прав)

    Изменено пользователем Feodorio

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Ну кабеля не мои, все было проложено, я к этому не причастен, а так дороги они, очень дороги. Дифы ABB DS201 C16 по нынешним ценам 2600 (я беру), в магазе они уже 4600.


    Электромонтаж "под ключ" и сборка силовых щитов

    Много фото моих работ на форуме , свежак в instagram

    +7 (916) 766-99-15
    info@kommelectro.com

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    #3 Лазурная 14 (накладной)
     
    gallery_6580_255_183124.jpg
     

    Вопрос, а гофры разного цвета это для чего то специально, для удобства например или просто что было в наличии?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


    Войти сейчас