Перейти к содержанию
Авторизация  
Bardukov

Отопление в ЖК

Оценить эту тему:

Рекомендуемые сообщения

akhannanov

Уважаемые граждане!

Проявляйте активную гражданскую позицию.

Пример: второй год в ЖК Эдальго не топят батареи.

УК Эксперт-сервис находит разные причины:

- ошибка в проектировании (не тот диаметр трубы),

- поселок /Коммунарка не дает тепло,

- если на улице -5С, то дают тепло (где не понятно) в ~38 градусов или около того,

- надо убрать воздух из батарей - НЕ помогает и воздуха уже давно нет в батареях.

Пишите Ваши жалобы в части жилищно-коммунальных услуг на ROSZKH.RU - здесь заявление формируется автоматически в несколько организаций.

Готовы писать в прокуратуру, пишите.

Зима только начинается, а у меня уже трое детей болеют третью неделю (кашель, сопли, температура).

Уверен, что мы с вами можем заставить коммунальщиков работать, а застройщика исправить ошибку (именно застройщик должен обеспечить подвод коммуникаций надлежащего качества).

С надеждой на Вашу активную позицию,

Артур Ханнанов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fank

Так с отоплением у всех проблемы? Или только в некоторых стояках второго корпуса?


Современные новостройки можно сравнить с колбасой. Лучше не знать из чего их делают и как.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Житель

проблемы в некоторых стояках, да и то не на всех этажах...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SEREGA_K

Уважаемые соседи из 2-го корпуса - у кого проблемы с отоплением. Никто не пробовал поставить насос в систему отопления?

Что-то типа этого, вроде бесшумного...

http://www.klimeco.r...hop&item_id=372

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
M-Leader

решил я проблемы с холодной батареей, всего лишь стравил лишний воздух, теперь шпарит хорошо! дома тепло

Изменено пользователем M-Leader

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Lesnik

Уважаемые соседи из 2-го корпуса - у кого проблемы с отоплением. Никто не пробовал поставить насос в систему отопления?

Что-то типа этого, вроде бесшумного...

http://www.klimeco.r...hop&item_id=372

...а как "насОсить" то, если подходит холодная вода, а если такую штуку поставить, какая должна быть мощность на "продув" 17-ти этажей...?

Изменено пользователем Lesnik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SEREGA_K

совсем холодная вода в стояке - подаче воды?

Мне казалось, что проблема в недостаточном диаметре трубы стояка, из-за которого горячая вода не проходит в батареи, но вода должна быть горячей.

У нас в 3-ем корпусе до батарей дотронутся не возможно, такое ощущение, что там не горячая вода, а пар 200 градусов... ночью без форточки спать не возможно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SEREGA_K

...а как "насОсить" то, если подходит холодная вода, а если такую штуку поставить, какая должна быть мощность на "продув" 17-ти этажей...?

Идея установки насоса с систему отопления у меня возникла после того, как на дизельной машине зимой мерз, поставил дополнительный насос в систему охлаждения и Ташкетн...

Итак, соседи, сам стояк, в который должна идти подача горячей воды - холодный? На всех этажах? или только на верхних?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fank

Стояк подачи горячий, стояк отвода холодный, батарея вверху теплая, внизу холодная. Получается из каждого стояка греет только труба подачи


Современные новостройки можно сравнить с колбасой. Лучше не знать из чего их делают и как.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SEREGA_K

Стояк подачи горячий, стояк отвода холодный, батарея вверху теплая, внизу холодная. Получается из каждого стояка греет только труба подачи

Раз стояк подачи горячий, то насос просится к установке на вход в батарею.

Можно конечно поставить на выход из батареи в сторону стояка отвода...только в этом случае вода может циркулировать по малому кругу через первую секцию... может попросить управляющую компанию в какой-нибудь квартире за свой счет протестировать, возможно и установить при положительном эффекте.

Такие насосы точно надо ставить на теплый водяной пол или полотенцесушитель, если они не прогревается из-за длины и перепадов...

Изменено пользователем SEREGA_K

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fank

вот я все раздумываю по поводу установки такого насоса в полетенцесушитель.

SEREGA_K, не вкурсе сгорит ли такой насос если воду горячую отключат и он будет работать вхолостую (всухую)


Современные новостройки можно сравнить с колбасой. Лучше не знать из чего их делают и как.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SEREGA_K

вот я все раздумываю по поводу установки такого насоса в полетенцесушитель.

SEREGA_K, не вкурсе сгорит ли такой насос если воду горячую отключат и он будет работать вхолостую (всухую)

Эти вопросы лучше задать специалистам, не скажу что станет с насосом без воды...

Вот на эти насосы Alpha2 гарантия 5 лет http://www.grundfos.ru/

Может стоит дозвониться их реализаторам и обговорить все вопросы...

есть отдельные специализированные форумы на эту тему...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Fedorov

Аналогичная проблема, какой у Вас этаж? (можно в личку). В Управляющую написали, но чувствую, что мало того что ничего не сделали, так даже не сообщают когда сделают. МЕНЯТЬ такую управляющую бездействующую организацию. Вот начнутся морозу - стены промерзнут - пойду лично по всему дому с бланками голосования о смене управляющей!!! (даже если и шутка - то в любой шутку есть доля шутки).

Проблема будет у всего стояка таких квартир. Стена между лестничным холлом и квартирой тонкая - все слышно что творится в холле, так и не утеплена стена и батареи в квартире в этом месте нет, а в холле батарея еле теплая, т.к. одна - входящая труба горячая, а обратка холодная - сама батарея - еле теплая. НА 15 этаже нет двери в лестничный холл (раздолбали малолетние вандалы - которых гоняю только я из всего подъезда, остальным по барабану), на других этажах постоянно открыты двери - нет доводчиков (там только никому не нужный пружинные доводчики помогут). У меня идея своими силами утеплить эту стену (со стороны летничного холла - можно сообща - дешевле будет работа), другого выхода не вижу...

Так дня три назад опять экономичный режим отопления включили. Наверно у них спец из отпуска вышел, перенастроил расход тепла в пользу УК. Вот вам и стало холодно. А вначале топили так, как раньше в минус 25С!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
E_Msk

Жители "Эдальго"!  У кого включили отпление?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Helcha

Жители "Эдальго"!  У кого включили отпление?

Во 2 доме включили


...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
BespechnyiEzdok

в 4 тоже, только оно мало чем отличается от выключенного

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fank

батареи стали комнатной температуры :)


Современные новостройки можно сравнить с колбасой. Лучше не знать из чего их делают и как.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
E_Msk

батареи стали комнатной температуры :)

 

А у Вас в А101 тоже "теплые батаерии"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fank

я про Эдальго, в А101 еще не был :)


Современные новостройки можно сравнить с колбасой. Лучше не знать из чего их делают и как.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Авторизация  

×