electricity

Электромонтаж в Коммунарке. Сборка электрощитов.

    391 сообщение в этой теме

    Добрый вечер.

    Подскажите пожалуйста, а Вы можете мне дособирать щиток, подключить к нему провода и прозвонить все розетки ?

    )) у меня большой щиток, на 54 места

     

    В теории да, на практике надо посмотреть насколько все запущено. Скорее всего у меня возникнет желание не дособирать а собрать заново. А к этому не каждый заказчик готов.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    В теории да, на практике надо посмотреть насколько все запущено. Скорее всего у меня возникнет желание не дособирать а собрать заново. А к этому не каждый заказчик готов.

    Согласна, но провода уже в стяжке, так возможно ?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Согласны на что? На все? :)

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    у меня вопрос. Хочу кое что прикупить заранее. Можно ли получить консультацию по приобретению электрооборудования. Щиток вообщем навороченный мне не нужен. Такой милый чтобы был, без фанатизма.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Согласны на что? На все? :)

    Да на все, то есть на персборку щитка, мне так спокойней будет. Мы могли бы завтра с Вами встретиться ? (Ясная 1)

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    у меня вопрос. Хочу кое что прикупить заранее. Можно ли получить консультацию по приобретению электрооборудования. Щиток вообщем навороченный мне не нужен. Такой милый чтобы был, без фанатизма.

     

    Какое электрооборудование вы имеете ввиду? Начинку щита или кабеля или конечные устройства? Я могу дать общую консультацию бесплатно, могу спроектировать и собрать щит отдельно исходя из ваших минималистических пожеланий, но совсем уж маленький как в СССР он все равно не выйдет.

    Правда милые щиты я еще не делал, но готов попробовать, как насчет розовых проводов? :)

    А могу сделать электику под ключ.

    Да на все, то есть на персборку щитка, мне так спокойней будет. Мы могли бы завтра с Вами встретиться ? (Ясная 1)

     

    Завтра врядли, думаю на следующей неделе только, предлагаю перенести обсуждение в личку.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Какое электрооборудование вы имеете ввиду? Начинку щита или кабеля или конечные устройства? Я могу дать общую консультацию бесплатно, могу спроектировать и собрать щит отдельно исходя из ваших минималистических пожеланий, но совсем уж маленький как СССР он все равно не выйдет.

    Правда милые щиты я еще не делал, но тотов попробовать, как насчет розовых проводов? :)

    А могу сделать электику под ключ.

     

     

    Хочу все и сразу...

    Сколько будет стоить миленький розовый гламурный щит?

    Сколько под ключ. Напишите цены в личку.

    И список того, что купить... для гламура (банты, рюши, стразы)

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Хочу все и сразу...

    Сколько будет стоить миленький розовый гламурный щит?

    Сколько под ключ. Напишите цены в личку.

    И список того, что купить... для гламура (банты, рюши, стразы)

    )))))))) смеюсь, смайлики не работают...

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Хочу все и сразу...

    Сколько будет стоить миленький розовый гламурный щит?

    Сколько под ключ. Напишите цены в личку.

    И список того, что купить... для гламура (банты, рюши, стразы)

     

    Не, я обещал только розовые провода, весь остальной гламур не по моей части. Напишу.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Не, я обещал только розовые провода, весь остальной гламур не по моей части. Напишу.

    Розовые провода будут не видны... :( гламур в стяжке - это уже не гламур...

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Розовые провода будут не видны... :( гламур в стяжке - это уже не гламур...

     

    Розовые провода будут в щите, в стяжке, действительно - нЕзачем.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Подскажите, а зачем так много автоматов на квартиру? На каждую розетку идет? Вот у меня двушка, я думал кинуть так:  Спальня розетки, гостиная розетки, ванна розетки, прихожая розетки, кухня фартук и остальные розетки, варочная и духовка, свет как мне объясняли делится на пополам, т.е. 2 автомата итого получается шкаф на 12 автоматов с головой. Или я чего-то не понимаю?)) 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Подскажите, а зачем так много автоматов на квартиру? На каждую розетку идет? Вот у меня двушка, я думал кинуть так:  Спальня розетки, гостиная розетки, ванна розетки, прихожая розетки, кухня фартук и остальные розетки, варочная и духовка, свет как мне объясняли делится на пополам, т.е. 2 автомата итого получается шкаф на 12 автоматов с головой. Или я чего-то не понимаю?))

    У вас ни одного УЗО. Почитайте зачем они нужны. Стационарную технику тоже лучше на отдельные кабели, а не на одну линию. И Варочную и духовку на один кабель неправильно. На варочную нужно 3х6, на духовку 3х2,5. Есть и другие моменты которые нужно учитывать.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    У вас ни одного УЗО. Почитайте зачем они нужны. Стационарную технику тоже лучше на отдельные кабели, а не на одну линию. И Варочную и духовку на один кабель неправильно. На варочную нужно 3х6, на духовку 3х2,5. Есть и другие моменты которые нужно учитывать.

     

    На варочную 6 квадратов кабель? По-моему, это перестраховка.

    IMHO достаточно и 4х квадратов медного кабеля (8,3 кВт). Дело в том, что варочные панели обычно бывают не мощнее 7,5 кВт и это при условии, что все четыре конфорки включены на полную мощность, а такого обычно не бывает. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Майк, а где ж найти честные 6 квадратов нормальной меди?  ;)

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Майк, а где ж найти честные 6 квадратов нормальной меди?  ;)

     

    Ну, батенька. Вы как в том анекдоте про два билета на автобус (второй покупаем на случай, если потеряем первый?) :lol:

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Ага, именно так. 

     

    Когда выбирал кабели себе в квартиру - нигде не видел честной квадратуры, у всех сечение заниженное в той или иной степени. Ну и еще непонятно что там к меди примешали ))) 

    В итоге купил себе на варку ГОСТовский кабель 3х6 толщиной с большой палец   :wow:

     

    Где-то даже фотка есть...

    Изменено пользователем kont

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Ага, именно так. 

     

    Когда выбирал кабели себе в квартиру - нигде не видел честной квадратуры, у всех сечение заниженное в той или иной степени. Ну и еще непонятно что там к меди примешали ))) 

    В итоге купил себе на варку ГОСТовский кабель 3х6 толщиной с большой палец   :wow:

     

    Где-то даже фотка есть...

     

    Не, ну если мы говорим про те провода, которые застройщики кладут, то очень м.б., что это гуано. 

    Однако в специализированном магазине вряд ли будут подсовывать левак. Представьте, что им пойдут массовые рекламации по перегреву кабеля. Будет скандал и навсегда испорченная репутация, а то и уголовное дело, если дело дойдет до пожара с жертвами не дай бог...

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    На варочную 6 квадратов кабель? По-моему, это перестраховка.

    IMHO достаточно и 4х квадратов медного кабеля (8,3 кВт). Дело в том, что варочные панели обычно бывают не мощнее 7,5 кВт и это при условии, что все четыре конфорки включены на полную мощность, а такого обычно не бывает. 

    не совсем так.

     

    ПУЭ, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами:

    Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке) 1*2 (один 2ж):

    -  4мм2 - 32А (7кВт)

    -  6мм2 - 40А (8.8кВт)

    Т.е. для двужильного кабеля сечением 4мм2 проложенного в трубе максимальный ток 7кВт. Как Вы правильно заметили, варочные более 7кВт. Если учесть, что у кабелей реально бывают занижены характеристики, то лучше не рисковать.

     

    Ага, именно так. 

     

    Когда выбирал кабели себе в квартиру - нигде не видел честной квадратуры, у всех сечение заниженное в той или иной степени. Ну и еще непонятно что там к меди примешали ))) 

    В итоге купил себе на варку ГОСТовский кабель 3х6 толщиной с большой палец   :wow:

     

    Где-то даже фотка есть...

    С сечением не всё так просто. Вроде как нет ни одного производителя кабеля, у которого сечение соответствовало заявленному. Да и на самом деле, это и не нужно. Даже ГОСТ, если я не ошибаюсь, его не регламентирует. Сечение - это условная характеристика для таблиц и маркировки. Основной параметр - это сопротивление кабеля. Требования ГОСТа лишь говорят, что для всех медных жил, которые заявлены производителем как 1.5мм2, сопротивление должно быть не более Х Ом/км, для 2.5мм2 - YОм/км и т.д. (точные данные сопротивления не помню) Т.е. замер сечения не дает прямой информации о качестве кабеля. Кроме сечения есть основной фактор - марка меди. Вот на этом в основном многие и экономят. 

     

    UPD: лучше покупать кабель проверенных производителей. Ведь кроме жил, есть ещё такая важная часть кабеля как изоляция.. С ней тоже "шутить" опасно. Как показывает практика, наличие букв "ГОСТ" на кабеле не является панацеей. Во-первых, ему тупо можно не соответствовать (в силу плохого контроля качества), во-вторых, нужно понимать, что это за ГОСТ. Ведь он может быть и на изоляцию и на оболочку. Да может вообще на организационную работу в цеху :)

    Изменено пользователем Zet

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

     Если учесть, что у кабелей реально бывают занижены характеристики, то лучше не рисковать.

     

     

     

    В нашей жизни трудно быть уверенным, что ничем не рискуешь.

    Например, проложишь все кабели строго по правилам, а варочную панель купишь такую, в которой производитель тоже сэкономил на качестве внутренней проводки. Ведь продавать надо дешевле, а этого добиться можно только сэкономив :)

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


    Войти сейчас

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу