Соседи, нужна помощь.

Приобрели трубчатый радиатор (фото ниже) высотой 2 м. В лежачем положении греет на "ура", после установки на стену греть перестал, еле теплый. При этом остальные радиаторы, стандартной высоты - вполне себе горячие. Сантехника вызывали, воздуха нет, регулятор на максимуме, клапаны открыты. На входе труба горяченная. Сантехник помочь не смог. Звонил производителю. Менеджер объяснил, что необходима разница 2 Атм между "входом" и "выходом", иначе вода не будет циркулировать на высоту 2 м. и обратно (менеджер перед продажей об этом умолчал). Кто-нибудь может подсказать:

1. Можно ли определить разницу давления между входом и сливом радиатора самостоятельно (или с помощью специалиста)?
2. Можно ли самостоятельно (или с помощью специалиста) это давление отрегулировать?
3. Какие-либо другие способы решения этой проблемы?


Либо перекрывать байпас, что чревато. Либо ставить циркуляционный насос для отопления.
Ну и последний вариант, поставить обычный полотенцесушитель.

#623   Toni1

Toni1

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 281 сообщений
  • Квартира:ул. Ясная, дом 6
  • Пол:М
  • Откуда:Москва

Отправлено 29 Январь 2013 - 14:12

mccoy: если проводить аналогию с плотенцесушителями то большие подключают по диагонали . Похоже что это Ваш вариант

#624   Анатолич

Анатолич

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Квартира:ул. Лазурная, дом 11
  • Пол:М
  • Откуда:ЗАО, Москва
  • Интересы:где интересно..

Отправлено 29 Январь 2013 - 15:59

уважаемые соседи, возник вопрос, сейчас звонил прораб, сегодня мастер должен был устанавливать полотенцесушитель, с подключением проблем не было, но по истечении некоторого времени он остывал, вызвали местного сантехника для решения проблемы, в итоге сказал: стояк не может прокачать полотенцесушитель из-за слишком узкого выхода труб :angry: , как вариант предложил увеличить расстояние между труб и тогда все будет хорошо, цена вопроса отключение стояка 600 руб. + работа 1400 руб. у кого-нибудь было похожее???

я так понимаю это косяк застройщика, так может написать претензию и пускай исправляют?

Сообщение отредактировал Анатолич: 29 Январь 2013 - 16:00


#625   Joenka

Joenka

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 872 сообщений
  • Квартира:ул. Лазурная, дом 9
  • Пол:М

Отправлено 29 Январь 2013 - 16:21

уважаемые соседи, возник вопрос, сейчас звонил прораб, сегодня мастер должен был устанавливать полотенцесушитель, с подключением проблем не было, но по истечении некоторого времени он остывал, вызвали местного сантехника для решения проблемы, в итоге сказал: стояк не может прокачать полотенцесушитель из-за слишком узкого выхода труб http://new.msk.ru/public/style_emoticons... , как вариант предложил увеличить расстояние между труб и тогда все будет хорошо, цена вопроса отключение стояка 600 руб. + работа 1400 руб. у кого-нибудь было похожее???

я так понимаю это косяк застройщика, так может написать претензию и пускай исправляют?


А поясните, пожалуйста, что значит увеличить расстояние между труб? Т.е. вот сейчас у меня два шаровых крана в ванной торчат, а местный сантехник говорит, что нужно чтобы, грубо говоря, один кран был еще выше? Т.е. именно расстояние увеличить? Я, правда не совсем понимаю как при этом меняется давление на входе и на выходе.

Я к тому, что отопление то так же построено: один кран на вход пошел по всей квартире, обратка в другой кран и на каком они (краны) расстоянии друг от друга это вроде как не связанные вещи.

#626   Анатолич

Анатолич

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Квартира:ул. Лазурная, дом 11
  • Пол:М
  • Откуда:ЗАО, Москва
  • Интересы:где интересно..

Отправлено 29 Январь 2013 - 16:26


А поясните, пожалуйста, что значит увеличить расстояние между труб? Т.е. вот сейчас у меня два шаровых крана в ванной торчат, а местный сантехник говорит, что нужно чтобы, грубо говоря, один кран был еще выше? Т.е. именно расстояние увеличить? Я, правда не совсем понимаю как при этом меняется давление на входе и на выходе.

Я к тому, что отопление то так же построено: один кран на вход пошел по всей квартире, обратка в другой кран и на каком они (краны) расстоянии друг от друга это вроде как не связанные вещи.


именно, т.е. они вырезают один кран и тупо поднимают выше, сам в разговоре не участвовал все со слов моего мастера... так как и у Вас возник вопрос, а как выход с этим связан???
позвонил в диспетчерскую, там милая девушка ответила, что с такой проблемой Вы первый и ничем помочь не могу, предложила переговорить с гл/инженером, который будет завтра утром.

бред какой-то(((

полотенчик совсем обычный, как система не может его прокачать

Пожалуйста, Войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку


Сообщение отредактировал Анатолич: 29 Январь 2013 - 16:28


#627   Joenka

Joenka

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 872 сообщений
  • Квартира:ул. Лазурная, дом 9
  • Пол:М

Отправлено 29 Январь 2013 - 16:49


именно, т.е. они вырезают один кран и тупо поднимают выше, сам в разговоре не участвовал все со слов моего мастера... так как и у Вас возник вопрос, а как выход с этим связан???
позвонил в диспетчерскую, там милая девушка ответила, что с такой проблемой Вы первый и ничем помочь не могу, предложила переговорить с гл/инженером, который будет завтра утром.

бред какой-то(((

полотенчик совсем обычный, как система не может его прокачать http://www.polotence...?categoryID=205


Так он же у вас электрический ;););););) (Вы ссылку на электрический дали)

Короче, я понял. Принцип работы простой:
Есть общий стояк, к нему подключены краны, к кранам полотенцосушители.
Если полотенцесушитель совсем короткий, то по нему всегда вода пойдет и собственно его температура будет как у стояка.
Но если брать все длиннее и длиннее, да еще входную (а она верхнее) трубу (это то что из стояка в него) по горизонту вверх поднимать, то нифига туда не пойдет.

Отсюда несколько выводов:
1. Брать обычный без изысков полотенцесушитель.
2. Диаметр "внутрях" должен быть на 1 и 1/4 (под размер труб от стояка - дюйм с четвертью)
3. Не должно быть изменения диаметра! Даже в соединителях!
4. Небольшой наклон трубы от стояка не помешает, т.е. полотенцесушитель чуть завалить по горизонту.
5. Можно обнаглеть и поставить краны большего диаметра, за что получить от ниже живущих соседей по башке, т.к. после этого вода пойдет не по стояку с заходом к вам, а через ваш полотенцесушитель, с заходом в стояк :)



И да, совсем забыл, расстояние между входом и выходом тоже играет свою роль.

Вот только все это теоретически.
Где бы разжиться хоть примерными формулами расчета? Дабы не лохонуться с выбором данного прибора для себя.....

Сообщение отредактировал Joenka: 29 Январь 2013 - 16:54


#628   Joenka

Joenka

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 872 сообщений
  • Квартира:ул. Лазурная, дом 9
  • Пол:М

Отправлено 29 Январь 2013 - 16:52

Так он же у вас электрический ;);) ;);) ;) (Вы ссылку на электрический дали)

Короче, я понял. Принцип работы простой:
Есть общий стояк, к нему подключены краны, к кранам полотенцосушители.
Если полотенцесушитель совсем короткий, то по нему всегда вода пойдет и собственно его температура будет как у стояка.
Но если брать все длиннее и длиннее, да еще входную (а она верхнее) трубу (это то что из стояка в него) по горизонту вверх поднимать, то нифига туда не пойдет.

Отсюда несколько выводов:
1. Брать обычный без изысков полотенцесушитель.
2. Диаметр "внутрях" должен быть на 1 и 1/4 (под размер труб от стояка - дюйм с четвертью)
3. Не должно быть изменения диаметра! Даже в соединителях!
4. Небольшой наклон трубы от стояка не помешает, т.е. полотенцесушитель чуть завалить по горизонту.
5. Можно обнаглеть и поставить краны большего диаметра, за что получить от ниже живущих соседей по башке, т.к. после этого вода пойдет не по стояку с заходом к вам, а через ваш полотенцесушитель, с заходом в стояк :)

И да, совсем забыл, расстояние между входом и выходом тоже играет свою роль.

Вот только все это теоретически.
Где бы разжиться хоть примерными формулами расчета? Дабы не лохонуться с выбором данного прибора для себя.....

Сообщение отредактировал Joenka: 29 Январь 2013 - 16:52


#629   Анатолич

Анатолич

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Квартира:ул. Лазурная, дом 11
  • Пол:М
  • Откуда:ЗАО, Москва
  • Интересы:где интересно..

Отправлено 29 Январь 2013 - 16:55


Так он же у вас электрический http://new.msk.ru/public/style_emoticons...;)http://new.msk.ru/public/style_emoticons...;)http://new.msk.ru/public/style_emoticons... (Вы ссылку на электрический дали)

Короче, я понял. Принцип работы простой:
Есть общий стояк, к нему подключены краны, к кранам полотенцосушители.
Если полотенцесушитель совсем короткий, то по нему всегда вода пойдет и собственно его температура будет как у стояка.
Но если брать все длиннее и длиннее, да еще входную (а она верхнее) трубу (это то что из стояка в него) по горизонту вверх поднимать, то нифига туда не пойдет.

Отсюда несколько выводов:
1. Брать обычный без изысков полотенцесушитель.
2. Диаметр "внутрях" должен быть на 1 и 1/4 (под размер труб от стояка - дюйм с четвертью)
3. Не должно быть изменения диаметра! Даже в соединителях!
4. Небольшой наклон трубы от стояка не помешает, т.е. полотенцесушитель чуть завалить по горизонту.
5. Можно обнаглеть и поставить краны большего диаметра, за что получить от ниже живущих соседей по башке, т.к. после этого вода пойдет не по стояку с заходом к вам, а через ваш полотенцесушитель, с заходом в стояк http://new.msk.ru/public/style_emoticons...

спасибо за участие )))
в общем система не может прокачать ,т.к. полотенчик выше чем сами выходы из стояка, хотя подключили правильно по диагонали... завтра поеду общаться с гл/инженером потом напишу

#630   Joenka

Joenka

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 872 сообщений
  • Квартира:ул. Лазурная, дом 9
  • Пол:М

Отправлено 29 Январь 2013 - 17:06

спасибо за участие )))
в общем система не может прокачать ,т.к. полотенчик выше чем сами выходы из стояка, хотя подключили правильно по диагонали... завтра поеду общаться с гл/инженером потом напишу


Еще один нюанс, т.к. этот стояк это та же горячая вода, только на крыше или в подвале соединенная, циркуляцию создает именно процесс выливания гражданами горячей воды. А так как пока никто не живет и воду не открывает, то банально в стояке самом нет циркуляции.

Опять же это все теоретически! :)

#631   Leksa

Leksa

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 510 сообщений
  • Квартира:ул. Лазурная, дом 5
  • Пол:М
  • Откуда:отсюда

Отправлено 29 Январь 2013 - 17:20

Чтобы полотенцесушитель работал, нужно соблюсти некоторые правила его подключения.
1. В ПС не должно быть воздушной пробки
2. Труба слива, идущая обратно к стояку, не должна подниматься по вертикали.
3. Подача осуществляется от верхней точки стояка к дальней точке ПС, слив соотвенно от ближней точки ПС к нижней точке стояка.
Поэтому при горизонтальном подключении сверху обязательно нужны клапана маевского. А при диагональной подаче важно, чтобы труба к стояку все время поднималась, иначе образуется воздушная пробка, которую не выгнать (здесь можно поставить подвод с клапаном маевского, но его надо докупать - у Сунержи точно есть такой)
По такой схеме вода внутри ПС движется за счет того, что остывая становится тяжелее и стремится вниз.

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  IMG_0035_1.jpg   62,54К   234 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал Leksa: 29 Январь 2013 - 17:24


#632   Анатолич

Анатолич

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Квартира:ул. Лазурная, дом 11
  • Пол:М
  • Откуда:ЗАО, Москва
  • Интересы:где интересно..

Отправлено 29 Январь 2013 - 21:51

Чтобы полотенцесушитель работал, нужно соблюсти некоторые правила его подключения.
1. В ПС не должно быть воздушной пробки
2. Труба слива, идущая обратно к стояку, не должна подниматься по вертикали.
3. Подача осуществляется от верхней точки стояка к дальней точке ПС, слив соотвенно от ближней точки ПС к нижней точке стояка.
Поэтому при горизонтальном подключении сверху обязательно нужны клапана маевского. А при диагональной подаче важно, чтобы труба к стояку все время поднималась, иначе образуется воздушная пробка, которую не выгнать (здесь можно поставить подвод с клапаном маевского, но его надо докупать - у Сунержи точно есть такой)
По такой схеме вода внутри ПС движется за счет того, что остывая становится тяжелее и стремится вниз.


спасибо за подробный ответ, Вы правы

сегодня ездил смотрел как подключили, в итоге имеем следующее, подача осуществляется по диагонали вверх, а слив ровно горизонтально пола, мастер говорит, если спустить воздух через клапан маевского, то какое-то время ПС горячей, но потом остывает..

завтра уточню можно ли подключить вход и выход через низ, если нет, то тогда остается вариант увеличивать расстояние между кранами и таким образом выравнивать вход

#633   Leksa

Leksa

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 510 сообщений
  • Квартира:ул. Лазурная, дом 5
  • Пол:М
  • Откуда:отсюда

Отправлено 29 Январь 2013 - 22:08


сегодня ездил смотрел как подключили, в итоге имеем следующее, подача осуществляется по диагонали вверх, а слив ровно горизонтально пола, мастер говорит, если спустить воздух через клапан маевского, то какое-то время ПС горячей, но потом остывает..

Клапан маевского с другой стороны от верхней подводки?
Скорее всего у вас нет клапана маевского в верхней подводке, поэтому воздух оттуда не уходит.
У полотенцесушителей сунержи я видел

Пожалуйста, Войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

. Стоил он 1000 рэ.

Если же ваш мастер выпускает воздух прямо из верхнего подвода, а ПС все равно встает и завоздушивается, тогда проблема в гуляющем воздухе в стояке ПС.

Сообщение отредактировал Leksa: 29 Январь 2013 - 22:09


#634   Big_Bell

Big_Bell

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 626 сообщений
  • Квартира:ул. Ясная, дом 2
  • Пол:М
  • Откуда:СПб
  • Интересы:автопутешествия

Отправлено 29 Январь 2013 - 22:11


... циркуляцию создает именно процесс выливания гражданами горячей воды...

Кто Вам такое сказал???

Сообщение отредактировал Big_Bell: 29 Январь 2013 - 22:12


#635   Joenka

Joenka

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 872 сообщений
  • Квартира:ул. Лазурная, дом 9
  • Пол:М

Отправлено 30 Январь 2013 - 06:17

Кто Вам такое сказал???


Я то как то с трудом в это верю, но вот колега по работе утверждает что это имеено так. Мне кажется он путает наш вариант подключения и когда полотенцесушитель это изгиб из стены трубы от горячей воды.

#636   Анатолич

Анатолич

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Квартира:ул. Лазурная, дом 11
  • Пол:М
  • Откуда:ЗАО, Москва
  • Интересы:где интересно..

Отправлено 30 Январь 2013 - 08:22

Клапан маевского с другой стороны от верхней подводки?
Скорее всего у вас нет клапана маевского в верхней подводке, поэтому воздух оттуда не уходит.
У полотенцесушителей сунержи я видел

Пожалуйста, Войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

. Стоил он 1000 рэ.

Если же ваш мастер выпускает воздух прямо из верхнего подвода, а ПС все равно встает и завоздушивается, тогда проблема в гуляющем воздухе в стояке ПС.


клапана есть как сверху, так и снизу, т.е . внизу слева, вверху справа, тут мне кажется дело в подключении, раз по диагонали не получилось, нужно попробовать нижнее подключение..

только что общался с УК, хотел оставить заявку на увеличение расстояния на стояке ПС, но они категорически отказались это делать, мол Вы можете это делать сами, но тогда в случае проблем ответственность ложиться на собственника квартиры, чего бы крайне не хотелось)

какие мысли соседи?

Сообщение отредактировал Анатолич: 30 Январь 2013 - 08:59


#637   KatrinV

KatrinV

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 446 сообщений
  • Квартира:ул. Ясная, дом 6
  • Пол:Ж
  • Откуда:Москва

Отправлено 30 Январь 2013 - 10:51

А я был у него первым! Я его к нам всем и привел по совету друзей...теперь мой хороший знакомый. надеюсь все довольны его работой. Пытался его вообще устроить на работу в наши корпуса сантехником штатным, что бы всегда был рядом - но сказали, когда он пришел на собеседование, что им нужен сантехник и электрик в одном лице, а не отдельно сантехник и отдельно электрик,,, проще платить одну зарплату, чем две...


Работой сантехника Юры не довольна....Сплошная халтура...От заключения договора уклоняется....Категорически отвергает, чтобы его работу принимали специалисты....Когда начинают проверять материалы- не совпадение вместо крана Бугатти аналог дешевле и об этом естественно не говорится....Радиаторы повесил не по уровню....Забыл повесить детали на радиатор для закрепления...и т.д. Об уборке за собой мусора речи не идет....И т.д. и т.п.

Не советую ни кому брать его на работу...

#638   Marisenka

Marisenka

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 163 сообщений
  • Квартира:ул. Ясная, дом 10
  • Пол:Ж
  • Откуда:***
  • Интересы:Танцы, путешествия, рисование

Отправлено 30 Январь 2013 - 11:41

Катрин, поясните. У Вас работает бригада, которая не имеет отношения к Юрию,а Юрий просто делал отдельно воду?

#639   Djon

Djon

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 359 сообщений
  • Квартира:ул. Лазурная, дом 7
  • Пол:М
  • Откуда:СССР

Отправлено 30 Январь 2013 - 13:14

Все пишут про циркуляцию за счет давления в системе ПС между вх и вых стояками.
Я так понимаю, что застройщик опять съэкономил на 6 корпусе. Один стояк под ПС - 1 труба с 2 кранами на расстоянии 35 см. друг от друга. (((
Придется идти в УК по поводу разнесения кранов на большее расстояние.

#640   Анатолич

Анатолич

    Активный участник

  • Участники+
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Квартира:ул. Лазурная, дом 11
  • Пол:М
  • Откуда:ЗАО, Москва
  • Интересы:где интересно..

Отправлено 30 Январь 2013 - 13:18

Все пишут про циркуляцию за счет давления в системе ПС между вх и вых стояками.
Я так понимаю, что застройщик опять съэкономил на 6 корпусе. Один стояк под ПС - 1 труба с 2 кранами на расстоянии 35 см. друг от друга. (((
Придется идти в УК по поводу разнесения кранов на большее расстояние.


по поводу увеличения расстояния кранов УК Вам откажет, только сегодня общался